Лента

Автор Тема: Как подключить электродвигатель?  (Прочитано 15331 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

08 Августа 2012, 11:03:27
Ответ #20
Оффлайн

BigMichael

Администратор
  • Рейтинг +555/-0
  • Город: Екатеринбург

А давайте-ка я выделю сообщения про подключение двигателя в отдельную тему.

По теме от себя хочу скромно добавить, что на дачах обычно напряжуха в сети поменьше 220 вольт, поэтому лучше бы запускать всякие агрегаты, требовательные к правильному напряжению, через стабилизатор.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2012, 11:07:03 от BigMichael »

08 Августа 2012, 11:50:02
Ответ #21
Оффлайн

Carpenter

  • Рейтинг +92/-1
  • Город: Пенза

Стабилизатор ,более чем на киловатт, вряд ли найдёшь.

08 Августа 2012, 11:54:10
Ответ #22
Оффлайн

BigMichael

Администратор
  • Рейтинг +555/-0
  • Город: Екатеринбург

Да их всяких полно сейчас. Недавно в магазине смотрел на 1.3 квт, в нём 2 стабилизированных выхода и 2 прямых. Что-то китайское.

08 Августа 2012, 15:01:50
Ответ #23
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

Ксандр, тогда после раскручивания и отпускания кнопки он будет работать на одной обмотке и без кондеров???

08 Августа 2012, 15:04:33
Ответ #24
Оффлайн

Ксандр

  • Рейтинг +31/-0

Нормальный стабилизатор на 2 кВт, стоит 3-3.5 т.р., уж лучше тогда взять частотник.
На "ганзе" видел продают новые частотники на 3кВт по 5700 руб.
С частотником, решится проблема подключения трёх фазных двигателей.

Да Иван, такой тип двигателей, именно так и будет работает.

08 Августа 2012, 15:16:26
Ответ #25
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

отпишусь об испытаниях :) вчера немножко взорвался - подключил случайно диодный мост с мотором не в 12 Вольт, а 220. Взорвался кондер.Хорошо не под носом стоял - разлетелся он в прах и пыль!!! Красиво!:)

08 Августа 2012, 15:32:15
Ответ #26
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

Сейчас подключено как на рис.2 (б)

12 Августа 2012, 10:05:24
Ответ #27
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

Нашел я инструкцию в инете к своему станку со схемами. Работает действительно  по схеме б (на рисунке выше) вот только поставил вместо 40 пусковых - 90 , а рабочих вместо 50 - 30 мкФ.Запускается резво.убираю хотябы 10 мкФ - уже вяло.Самое интересное , что в инструкции написано что домустимая температура наружней части  статора может быть на 95 градусов выше окружающего воздуха !!!Короче решил пусть работает, больше мучать не буду его, если сгорит от перегрева - туда ему и дорога!


13 Августа 2012, 21:35:28
Ответ #28
Оффлайн

Carpenter

  • Рейтинг +92/-1
  • Город: Пенза

Вот электрическая схема подключения 3-хфазника, которую я использовал несколько лет назад. Здесь реализована идея замены простых кондёров на электролиты. Сама идея была в журнале МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР, только номер не найду, 80-е годы.В основе идеи лежит принцип использования половинного напряжения у электролитов.

13 Августа 2012, 23:14:48
Ответ #29
Оффлайн

Ксандр

  • Рейтинг +31/-0

Да простят меня Админы, за эту ссылку: http://www.chipmaker.ru/topic/7042/

13 Февраля 2013, 20:48:47
Ответ #30
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

Мужики, помогите определиться с выбором! Покупаю станок (циркулярка с фуганком), но хозяин снимает двигатель. Сейчас стоит трехфазный на 3 кВт и частотой вращения 3000 об/мин, подключенный в однофазную сеть. Какой мне лучше покупать двигатель с целью подключения в однофазную сеть? Думаю по поводу однофазного 2,2 кВт. Можно взять такой же как стоял! Или может еще что посоветуете? По поводу подключения трехфазных читал, выйдет одно на одно по мощности... правда кондеров кучка понадобиться!

13 Февраля 2013, 21:17:36
Ответ #31
Оффлайн

Ксандр

  • Рейтинг +31/-0

Если подключать 3-х фазник на 220, то он потеряет, в лучшем случае процентов 30, а это равносильно однофазному двигуну на 2,1кВт, да и на кондёрах разоришся.
Если нет в планах проводить 3 фазы или покупать частотник, то не заморачивайся, бери двигатель на 2,2кВт с теми-же оборотами.
 

13 Февраля 2013, 21:54:48
Ответ #32
Оффлайн

Asafan

Модератор
  • Рейтинг +764/-1
  • Skype: asafan1931

 У меня на универсальном станке однофазный трехтысячник 2,2КВт из Могилева уже 12 лет работает без фокусов. А уж сколько им вспахано было, и вытянуто кочек из болота :) .

13 Февраля 2013, 22:09:31
Ответ #33
Оффлайн

Иван

Мастер
  • Рейтинг +174/-0

Спасибо! Так наверное и сделаю! Болото и двигатель - это интересно... :)

14 Февраля 2013, 09:06:46
Ответ #34
Оффлайн

Ksavr

Мастер
  • Рейтинг +203/-0

если покупать - то лучше конечно же однофазник, и мороки с ним будет в разы меньше, тем более вроде как движки больше 3 киловат  через кондеры не пускают, на сколько разбирался в этом вопросе - кондеры дают смещение фазы, большой обем кондеров дает значительно больший сдвиг фазы, за счет чего возникают тормозящие токи и двигун сильно греется, и по факту добиться потери мощности в 30% это еще нужно очень постараться ))

14 Февраля 2013, 10:16:25
Ответ #35
Оффлайн

Asafan

Модератор
  • Рейтинг +764/-1
  • Skype: asafan1931

Так наверное и сделаю!
А еще лучше приурочить обзаведение двигателем к ДР, 23 февраля и тому подобным условно-шоколадным датам. Сделайте так, чтобы неравнодушные к вам окружающие незаметно для вас договорились и скинулись не на крем для бритья или новые носки, а на полезную штуковину  :) .

14 Февраля 2013, 10:37:35
Ответ #36
Оффлайн

Ksavr

Мастер
  • Рейтинг +203/-0

Однако Андрей Иваныч Вы и "манипулянт" - по секрету - я тоже так обычно делаю  :D :hy:

14 Февраля 2013, 12:20:26
Ответ #37
Оффлайн

Aspid

  • Рейтинг +83/-1

Электоро пила, шлейф машинка, всё по этому сценарию!   :red:
Сейчас циркулярку клянчу!  :hy:

14 Февраля 2013, 19:25:09
Ответ #38
Оффлайн

Carpenter

  • Рейтинг +92/-1
  • Город: Пенза

Обычно не клянчат, а покупают из бюджетных, потом говорят, что это вы мне подарок сделали ко дню чего-либо :)

20 Февраля 2013, 21:43:06
Ответ #39

boobows

Гость
Мотор странный. То что он двухскоростной понятно по шильдику. В первом варианте схема подключения треугольник, во втором на шильдике 2 звезды аж нарисовано. Моторы конечно бывают с обмотками и на всякие нестандартные высокие напряжения до 600 с чем-то вольт, но все что не имеет схемы подключения в треугольник на 220 для домашнего применения не перспективно.
Кондерами я запускал разные движки, но работа с ними моторов мне не нравилась, потом запускал делая из одного мотора вращающийся трансформатор. Запускал на одну обмотку чтоб крутился и снимал с двух свободных обмоток еще две фазы, правда в итоге там не совсем трехфазное напряжение, потому что один провод- сетевой ноль. Но таким способом мотор выдает больше мощности, чем при конденсаторном пуске и работе, так как полноценно работают две обмотки.
Но в конечном итоге купил частотник и забыл про всю эту алхимию.
Под частотники надо тоже брать моторы подключающиеся в треугольник на 220.